se puede cambiar un térmico de una casa que es de 25 amperios por uno de 20 amperios
o tiene que ser de 25 amperios preciso
este lleva enchufes y luz de media casa
esque se me ha fundido uno y como tengo este de 20 por eso la pregunta
gracias
en el circuito de cocina ,placa horno ,etc se suele poner de 25A ,lavadora y termo 20A ,alumbrado 10A y otros usosenchufes etc 15A. lo mismo tedigo que ninguno debe superar en amperaje al general,saludos
Yo más que lo que vayas a enchufar me basaría en la sección del cable. 1,5 = 10a - - -
2,5 = 16a --- 4=20a - - - 6=25a
Al final el automático va a correr a la sección del cable para protegerlo y supuestamente proporcional a lo que se enchufe. Pero siempre prioridad el grosor del cable. 2
No por que pongas uno de mas amperaje te va a funcionar mejor, no te saltara pero eso no quiere decir que el cable este protegido, se sobrecalentara y acabara quemandose.
Lo mejor es lo que te pone Jabellan, cada uno adecuado a cada circuito y con su cable y seccion correspondiente, Alumbrado 1,5 mm, enchufes 2,5 mm y horno + vitro 4 o 6 mm.
Como te dicen hay que tener en cuenta la sección del cable...con las equivalencias que arriba te indican...1,5 mm2---10 A,2,5 mm2---16 A,4 mm2---20 A,6 mm2---25 A.
Hay que poner el térmico en base a esos valores sino no estarás protegiendo la instalación..
Una cosa es un magnetotermico y otra el ICP..el ICP está bajo precinto y no se puede manipular salvo por la empresa que te suministra la electricidad...
Hola, perfectamente puedes poner el de 20 Amperios, ademas vas a proteger mejor la instalación. Te digo que perfectamente puedes poner el de 20 por que no creo que por el circuito de ese magnetotermico vayas a consumir mas de 4400 Watios, como dice Katerin si te llegara a saltar con el de 20A ya tenrdrias que poner el de 25A.
Esas instalaciones son como se hacian antes, ponían un diferencial y dos magnetotermicos para toda la casa y todo mezclado. Lo suyo seria saber que consumo tiene el circuito de ese magnetotermico y asi sabrias lo que hay.
En resumen, pon el de 20A y si te salta por consumo ya te toca comprar el de 25A.
Un saludo
jo que bien cuantos litris por aqui asi da gusto un abrazo a todos yo soi del ramo pero del fonta si teneis alguna duda y se contestarla preguntarme llevo 30 años en el oficio y ahora en paro como casi todos un saludazo